歡迎來到廣州德奧環保設備有限公司,有需要歡迎來電洽談咨詢!
新風系統15個知識點(有問必答)
1、什么是新風?
答:新風系統就是通過新風機組、新風管道和風口,將室外新鮮空氣經過處理后送入室內,通過風口、排風管道和風機將室內污濁空氣排出室內;同時保證室內壓力的穩定。
2、新風有什么用?
答:新風起到不開窗凈化空氣的作用,能減少室內空氣中有害物質和有害氣體,保證室內空氣的含氧量,有利于健康。
3、新風機組功耗多少?
答:新風機組的耗電部件是風機的電機,商用新風機組的耗電量小的一般在300W~400W之間。機組風量越大耗電量越大。
4、新風用多大的機器,如何計算?
答:可按兩種方法計算:
(1)換氣次數:家裝換氣次數一般選擇 0.75-1次/h, 風量=房間面積 X 層高 X 換氣次數。
(2)人均新風量:每人每小時30-50立方米的新風量,風量=人數 X 人均新風量。
例如:一15平方主臥室,層高2.5米,按照方法1計算得到小時新風量為15*2.5*1=37.5立方米,按照方法2計算時,主臥室內人數按照2人計算,則需要的小時新風量為2*30=60立方米兩種計算結果,選擇較大的一個作為選型依據,即該房間每小時需要60立方米的新風量。其余房間也按照該方法計算,各房間總風量之和小于等于選擇的新風機組的大風量。
5、什么場合如何區分?
答:根據不同場所的換氣次數和人均小時新風量,家裝0.75—1次/h,商場1.6—3.9次/h,計算機房1.1—2.7次/h,體育館2.5—6.3次/h,小型會議室3-5次/h,大型會議室8次/h左右,飯店、KTV6—8次/h,計算出總新風量,然后選擇風機型號。
6、風管和風口有關系嗎?
答:有關系,新風經新風管道、風口送入室內,風口和風管如果連接的不緊密會導致漏風,所以在選擇風口是口徑要與跟它連接的風管一致。
7、什么是單向流風機?
答:單一流向的風機,只能當做進風或者排風使用。
8、他們各自有什么區別?
答:單向流的風機進入室內的只有一根主管道,需要在進入每個房間時做三通分支,主管道需要根據風量的變化做變徑,自平衡的風機接出的是多根管道,每跟管道一般單獨帶一個風口。
9、主機安裝有什么主意事項?
答:主機吊裝要保持水平、牢固,與頂和天花間留不小于兩公分的間距,距墻留下不小于50公分的空間方便檢修。
10、風口安裝有什么要求?
答:風口安裝牢固、并與風管連接緊密,風口調節到適合的開啟度。
11、安裝完后期要注意什么?
答:安裝完畢后要對各出風口的風量進行調節,上送風可調節風口開啟度,地送風調節風量調節閥,確保系統不漏風。
12、新風帶過濾嗎?
答:帶,新風機組內有過濾的濾網。
13、安裝新風位置選擇有什么要求?
答:吊頂上部空間滿足安裝高度要求、距墻距離滿足檢修要求、對噪聲影響要求不高、方便室內管路布管、主管方便接出室外、保證室外兩根主管間間距。
14、新風后期怎么進行檢修?
答:如風機正常運行,清洗濾網、風口等部件。如不運行檢查控制器和線路。
15、新風的風口怎么選擇?
答:一般選擇可調風口,風量不均時,可對每個房間的風量進行調整,根據風量和風速選擇風口型號。